Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » danfoss adapkool : choix du mode de détente
Posté : 16-09-2015 21:35 
Salut!!
Perso, je n'aime pas trop la détente modulante car ça peut conduire à faire quasi constamment du froid avec une grande surchauffe. Donc le givre sera mal réparti dans la batterie -> risque de prise en glace. Mais, tu peux toujours essayer en le surveillant pendant un moment aprés.
Sinon, tu fais à l'ancienne: tu déculasse ton compresseur et tu lui enlève des clapets BP. jesors mais je connais un ancien (maintenant retraité) qui l'a fait .
le froid est un état d'esprit.
Edit: si ta HP est basse, tu peux la monter, ça fera baisser pa puissance froid du compresseur mais monter la puissance absorbée...
Message édité par : netsu / 16-09-2015 21:39
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10084&forum=149