Bonsoir,

Intéressant ce problème décrit avec peu d'indices. Cela permet des hypothèses assez variées.
Avant de proposer mes hypothèses, je tiens à souligner (dans un but didactique) une coquille vue.
J'ai lu "prédétente dans condenseur" ! Il me semblait que le compresseur n'aspirait que des vapeurs ; il ne peut donc refouler que des vapeurs. En conséquences, impossible de trouver une prédétente dans un condenseur.

Mon hypothèse : nous avons une installation qui, avant la panne, fonctionnait bien. La panne fait apparaître une température de chambre de -5 °C au lieu de -18 °C ; la T0 est à -25, soit un DT évaporateur excessif (20 K). La Tk est de 40 °C (avec quelle température extérieure ?) pour un sous-refroidissement énorme (considérant que le fluide est à température ambiante à la première crosse du condenseur). Du fait de ce sous-refroidissement énorme, je considère qu'il n'y a pas d'énergie à évacuer au condenseur ; donc il n'y a pas eu d'énergie captée à l'évaporateur. L'évaporateur serait donc mal alimenté.

Pour un évaporateur mal alimenté, voici mes hypothèses :
a) manque de fluide, donc présence de fuite ;
b) détendeur thermostatique fermé (bulbe détaché de la sortie évaporateur ou bulbe percé) ;
c) incondensable (humidité) ayant créé des cristaux de glace au niveau du pointeau du détendeur.

En attente de la réponse de Geniclimafroid.