salut
jte donne mon avis : pour commencé pour bien faire il aurai fallu au moin le thermometre pour faire quelque mesure complementaire mais a ce que tu dis
tu as une pression de condensation de 17 bars c'est a dire un peu plus de 40 °C avec du r404 et en sortit condenseur tu as relevé a la main que la temperature
était anormalement basse.
un des symptomes des incondensable dans le circuit (les regles de la relation pression temperature n'etant pas respecté).
tu as une pression de 1.5 bars a peu pres - 25 °C en regle general les pressions de fonctionnement pour une cf - etant de - 30°C
on peut se dire que le manque de freon parrait peu evidant
d'apres les mesures en revenche les incondensable entraine une bp anormalement haute
et la aussi comme pour la condensation la relation pression temperature n'est pas respecté
et une baisse significative du rendement de l'evaporteur ce qui peut entrainé le probleme de temperature.
un moyen simple de savoir rapidement si tu as des incondensable dans le circuit
et d'arété la production de froid et de forcé la ventilation de ton condenseur muni d'un thermometre cette foi ci
pour prendre la temperature ambiante que tu compare avec ta pression hp (compresseur a l'arret)
si les temperature ne concorde pas tu as des incondensable dans le circuit.
soi a cause de pressostat bp mal reglé dans le quel cas tu aurait une fuite sur la bp (un manque de freon potentiel) soit par de mauvaise manipulation.
j'espere que sa peut t'aidé