Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge inconnue
Posté : 10-09-2009 08:34
salut,
moi, je suis comme toi; je vois un manque de charge!!
attention de tenir compte du glissement pour tes mesures de SC et SR.
mais même avec cela tes mesures sont énormes
quelles étaient les T° des ambiants au moment de tes mesures.
à+
oups, après relecture!! ta HP est plus basse que l'ambiant donc tu condenses pas!!
côté bp c'est pas mieux!!
j'opte pour un bouchon dans ton circuit
--> VEM fermée, détendeur bloqué, un robinet de service dans une mauvaise position etc.... déjà vu aussi brasure tellement bonne que tuyau rempli d'argent...
voilà, bon courage