Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge inconnue
Posté : 10-09-2009 18:03
Bonsoir,
J'ai réussi a avoir la charge exacte qui était de 24 KG même avec la bonne charge, voici le relevé:
BP : 2,4 b -> -8,3°C
HP : 8,4 b -> 16,6 °C Température Ext:24°C
Sortie condenseur : 20,6°C
Sortie évapo: 23,5°C
La je me suis inquiété , j'ai vérifié le delta T sur la ligne liquide, entree déshy: 30°C , sortie déshy :12°C
J'avais là un beau flash gaz.
Entrée détendeur:12,7°C et Sortie Détendeur:-2,3°C
Et c'est pour cette raison aussi mon voyant liquide n'était rempli qu'à moitié et bullait beaucoup.
Ce soir je viens de lire le post d'Aircofrigo et bien chapeau monsieur.
Bonne soirée à tous.
Pour info à Aircofrigo le glissement on tient compte que pour le sous refroidissement en phase liquide mais pas pour la surchauffe. Je pense, j'attends votre avis.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1198&forum=149