website logo
Auteur
avatar
msh

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge inconnue


Posté : 10-09-2009 18:03 icone du post

Bonsoir,
J'ai réussi a avoir la charge exacte qui était de 24 KG même avec la bonne charge, voici le relevé:
BP : 2,4 b -> -8,3°C
HP : 8,4 b -> 16,6 °C Température Ext:24°C
Sortie condenseur : 20,6°C
Sortie évapo: 23,5°C
La je me suis inquiété , j'ai vérifié le delta T sur la ligne liquide, entree déshy: 30°C , sortie déshy :12°C
J'avais là un beau flash gaz.
Entrée détendeur:12,7°C et Sortie Détendeur:-2,3°C
Et c'est pour cette raison aussi mon voyant liquide n'était rempli qu'à moitié et bullait beaucoup.
Ce soir je viens de lire le post d'Aircofrigo et bien chapeau monsieur.
Bonne soirée à tous.
Pour info à Aircofrigo le glissement on tient compte que pour le sous refroidissement en phase liquide mais pas pour la surchauffe. Je pense, j'attends votre avis.