Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe eau glac?®e


Posté : 10-09-2009 20:06 icone du post

bonsoir a tous,voila j'ai besoin d'un renseignement au sujetd'une bonne marche d'un groupe eau glacée glycolé,ce groupe a 4 ventilo condenseurau plafond un condenseur de 3metre sur 2,et deux gros compresseur copland,un echangeur a plaque,et un detendeur tex12 m.o.p r407c,un fitre deshy cc48 hp,et et une grosse pompe de circulation pour refroidir une ligne de fabrication en usine,temp de condensation 40 deg,temp d'evap -5,pression circuit hydro 8bar,temp entrée eau 6.8deg,temp sortie1.5deg(consigne regulateur a 1.5deg),ce groupe coupe bien a la demande et redemarre a 3,donc en somme bonne marche,ma question:a la sortie du detendeur celui ci givre totalement et par rapport au autres groupes(il y en a dix eux ne givre pas aux sorties detendeurs )j'ai bien mon delta de5 enrée sortie echangeur,voyant bulle legerement comme les autres, alors pourquoi givre t'il,les autres aussi sorte a 1.5deg en eau,merci de me repondre