bonjour,

correction
T° de bulle (BUBBLE)mesurée après le détendeur, début d'évaporation T° de rosée (DEW) mesurée en fin d'évaporation juste avant la surchauffe
> T° de surchauffe doit être mesurée entre dew et le bulbe du détendeur!!
donc tu prends ta réglette, la pression d'évap, sur la réglette le dew point qui est la T° la plus haute des deux pour une pression donnée; et ta surchauffe sera la différence entre le dew point et ta T° mesurée au niveau du bulbe du détendeur.
> la même logique est à employer pour le sous refroidissement donc encore l'écart le plus petit donc entre bubble ici et la T° mesurée en fin de SR
donc ,au niveau évaporateur
> T° d'ébullition (ou liquide)=moment ou pour une pression et un gaz donné, ce fluide commence à s'évaporer donc moment où tu entres dans la courbe vapeur/liquide de ton diagramme enthalpique.
> T° de rosée (ou gas)=moment ou pour une pression et un gaz donné, ce fluide fini de s'évaporer donc moment où tu sors de la courbe vapeur/liquide du diagramme enthalpique (début de surchauffe) exemple imagé en degré pour un fluide Y: à 2 bar T°bulle =-16°C T°rosée -10°C et T° mesurée au bulbe du détendeur -4°C: prendre la T°rosée qui est ici -10 et la T° mesurée au bulbe qui est -4 et tu trouves une surchauffe de 6K (diff entre rosée et bulbe)
>
au niveau du condenseur c'est la situation renversée et comme dit plus haut tu détermines le sous refroidissement en faisant l'écart le plus petit donc entre la T° mesurée en fin de SR et la T°la plus basse de ta réglette (T° de bulle) pour la pression mesurée