website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe eau glac?®e


Posté : 11-09-2009 18:34 icone du post

salut ozly02 et bonne journee a tous
le pincement de ton groupe eau glacee est legerement au dessus de ce qui il doit etre soit entre 5 et 6 hors qu il a 6.5 ce qui est veut dire que ton groupe fournie une puissance frigorifique inferieure a sa reel capacite. as tu verifier ta surchauffe il est possible que ton detendeur merde un peut. les valeur que tu donne tu les a prise lorsque ton groupe etait a 100% ou pas ?
cordialement






















Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1200&forum=149