website logo
Auteur
avatar
msh

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge inconnue


Posté : 11-09-2009 21:34 icone du post

Bonsoir,
Après des essais ce jour sur ce groupe:
2 compresseurs en parrallèle: Danfoss SZ120S4VC et SZ161T4VC
Voici le relevé frigo:
Fonctionnement avec le compresseur 1 seul:
HP 13,2b -> 32°C
BP 3,1 b -> -3,2°C
Entrée et Sortie déshy:32/30
Compresseur 2 tout seul:
HP 8,1b -> 15,5°C
BP 2,1b -> -10°C
Entrée et Sortie déshy: 30/16 : delta T de 14°C

Compresseur 1 & 2 en fonctionnement:
HP 9,3b -> 20°C
BP 1,7 -> -15°C
Entrée et sortie déshy : 28/19 : delta T de 9°C
Conclusion, je pense que le déshy est bouché mais pourquoi avec que le compresseur 1 en marche pas de delta T sur le déshy: je crois que le débit est moins élevé : compresseur moins puissant que le 2.
Comme le compresseur 2 est un peu plus puissant que le 1 le débit passant dans le déshy est plus élevé d'où une plus grande pré détente.
Je voudrais avoir votre avis.