Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge inconnue


Posté : 12-09-2009 00:09 icone du post

salut msh3 et bonne fin de soiree a ts
ton probleme tu l as deja solutionne de toi meme a savoire une predetente sur le deshy.lorsque ton groupe tourne a puissance reduite ( 1 seule CP) ta BP et plus elevee que en plein puissance le debit masse (n eatant pas le meme). lorsque le petit CP tourne, le bouchon qui s est cree dans le deshy laisse passer
une certaine contite de FF (predetendue bien evedement ) ce qui explique une BP aussi basse. mais dés que le deuxieme se met en route ta BP chute encors plus car le deshy laisse tjr passer que la meme quantite de fluide que avec le petit CP . bon je sais pas si je me fait comprendre quand je me relis je ne me comprend pas moi meme.
bon pour fair simple, imaginon que tu as 2 robinet montes en parallel et que qlq un a bride la vanne 1/4 de tour a 50% en amant.quand tu ouvre le premier robinet ton jet d eau n est pas assez puissant et si tu ouvre le deuxieme le jet d eau le sera encors moins . en gros c est ce qui se produit dans ton cercuit.
quand ton groupe est a 100% de sa puissance les 2 CP se partage le peut de vapeure qui passe a cause du deshy.en gros change ton deshy et tt ira mieux
cordialement