Posté : 12-09-2009 00:36 icone du post

salu a tous,pour te repondre abdel,je dirais que oui ,la puissance de la machine etait a 100 pour 100,pour le pincement un delta de 5 a 6 entre l'entrée et la sortie est raisonnable ,je pense,maintenant pour la surchauffe pour un echangeur eau j'ai entre 6 et 8,je pensais moi aussi que le detendeur etait impliqué,mais je l'ai demonté et ras,le trains lui est bon,quand au mecanisme interieur il a l'air plutot bon,et il n'a que trois ans,mais pour un te 12 je manque encore d'experience pour voir si le ressort et deffaillant,pour moi l'instal fonctinne plutot bien en puissance frigo,mais cette histoire de givre sortie detendeur n'est pas normal,et c'est vrai qu'en bout de ligne le refroidissement de l'outil est moins performant ,merci de m avoir repondu,