website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - frigo de bar


Posté : 12-09-2009 18:08 icone du post

salut à tou
mille excuses à oxtar je n'ai pour ma relance incongrue
je trouve ta puissance (61000btu env 1800w) trés élevé par rapport au meuble
mimi ce positionne bien avec env 1000w à -5 sur des meubles 5 portes isolés avec 6 cm de panneau poluréthane évaporateur statique on passait avec du 1/4cv au r12 environ 500w à -5 par contre vu ta longueur de conduite n'hésite pas à dimentionner tes tuyaux assez gros sur tout si tu n'as pas de remontées sur ton aspiration isole bien aussi ta ligne d'aspiration pour limiter ta surchauffe ( prend le programme tuyau dans le téléchargement) .pour sélectionner ton évap prend la puissance de ton groupe à sa T°aspiration choisie ( entre -5 et -10) prend ton delta T°(difference entre la température interrieure du meuble et la température d'évaporation dans ton cas environ 10k ) prend l'évap dont la puissance corresspond à celle du groupe dans les conditions cité fais attention aux dimentions en tenant compte de ne pas obstruerl ou géner les entrées et les sorties d'air et d'avoir une bonne répartition du froid.pour les évap regarde cez friga bohn ils ont des évap spécifique pour bar mais vue ta puissance tu devras en mettre2
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1199&forum=149