bonsoir,

la logique!!!
si tu augmentes la puissance d'aspiration sans la possibilité d'améliorer l'alimentation en FF, il est logique que la BP va chuter suite, effectivemment, à la (pré) détente. dans ton cas ton déshy.
c'est un peu comme en élec!!

ton filtre c'est une résistance (R) , ta puissance d'aspi est le courant (I), et aux bords de ton filtre ,tu as une chute de tension(U)
U= R*I
--> R est fixe dans notre cas, la résistance qu'offre ton filtre colmaté est fixe ou peut encore augmenter? (tout dépend de ce qui traîne encore dans ton install )
I est variable: 1 ou 2 compresseurs en service en sachant en + qu'ils n'ont même pas tout deux la même valeur.
U: va augmenter en même temps que I!! et vice versa
bon, je pense que là c'est CQFD

au faite, tu ne parles plus de la surchauffe et du glissement du fluide?? es tu d'accord maintenant pour tenir compte du glissement dans la mesure et le réglage de la surchauffe??
as tu compris mon post du 11-09-2009 13:39 (correction) ??
à+ et
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.