Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe eau glac?®e
Posté : 13-09-2009 05:25
re
en fait le pincement ce mesure entre la sortie d eau et la T° d evaporation . quand a la SC vaut mieux quelle soit a 8 car sur les groupe eau glacee tout est compacte ;donc la longueure de tyuauterie sortie evap et entree condensuer est sauvant courte.alors si ta SC n est que de 6 ton FF continueras a se detendre dans le cartere du CP ( et je te laisse imaginer les problemes qui en resulterons ) si ta charge est correcte change ton train thermostatique . je continue a penser que c est lui qui merde .
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1200&forum=149