Posté : 13-09-2009 09:23 icone du post

Salut ozly02

Au niveau de ton détendeur, le seul truc qui au rait pu apparaitre défaillant à l'examen visuel c'est le joint torique sur l'extrémité de ta buse de détendeur. mais en cas de défaut à ce niveau,tu aurais plutôt un détendeur qui dégueule ..
Pour ce qui est du givre , en évaporant à - 5 °C c'est quand même un peu logique d'en avoir .
Pour ce qui est du pincement sur ton eau, il y a quand même un point à considérer avant de mettre ne cause le détendeur : La première chose dont on dot s'assurer c'est que le débit d'au qui passe à l'évapo est bien celui qui est prévu par le constructeur !!! un débit plus important entrainera forcément un delta plus grand entre température d'eau et température d'évaporation .
Enfin pour ce qui est de la fiabilité des détendeurs Danfoss en utilisation sur des chillers, je pense qu'il y a moyen de trouver nettement meilleurs en terme de précision et de facilité de réglage.

@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''