Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe eau glac?®e


Posté : 13-09-2009 17:29 icone du post

salut NH3 et bonne jrnee a ts
La première chose dont on dot s'assurer c'est que le débit d'au qui passe à l'évapo est bien celui qui est prévu par le constructeur !!! un débit plus important entrainera forcément un delta plus grand entre température d'eau et température d'évaporation .
c est plutot un monque de debit d eau qui entraineras une BP basse et un delta sur l eau assez important ainsi qu un delta T totale a l evape assez important aussi. dans mes postes precedants j ai ignoré volantairment le monque de debit car le delta et plutot bon
cordialement