Posté : 14-09-2009 19:54
salut ,
la mitrailleuse doit être indépendante de ton arrière comptoir
chaque circuit avec une électrovanne , thermostat et coupure du groupe en pump down
j'évalue la puissance de ce serpentin à environ 350 / 400 watts .pour une dt de 15°C
le groupe que je t'ai sélectionné pourra absorber facilement cette puissance car le caisson va etre trés vite en température
j'espère pour toi que ton devis a tenu compte de ces éléments