Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » panne tres bizarre mais ca fonctionne
Posté : 15-09-2009 06:53
bonjour discus je viens de finir un congel avec un tfh 2480Z a capillaire
diametre 1mm avec inversion de cycle pour degivrer c'est impecc
pour l'humidite meme en mettant un gros deshy si il y a vraiment beaucoup d'humidite un phenomene de pompage se produit et au bout de quelques minutes il y a un tirage au vide vous coupez le compresseur les pressions s'egalisent assez vite ca m'est deja arrive plusieurs fois c'est surtout quand l'evaporateur etait froid ( ouverture circuit pour une fuite ou deplacement du groupe) depuis que je chauffe les evapo plus de probleme
Par quel mecanisme chimique cet effet de tirage au vide se produit et ce n'est pas un goutte d'eau qui gele a la sortie du detendeur au toucher sur le deshy il n'y a pas de predetende, les pressions s'egalisent de suite
Je pose ma question a un chimiste
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2