Vidange d'un compresseur:
1) Isoler les vannes BP et HP du compresseur.
2) Retirer les gazs restant dans le compresseur
3) Ouvrir le bouchon magnétique, la crépine et vidanger
4) Nettoyer la crépine
5) Remettre la crépine et le bouchon, puis tirer au vide
6) Remplir sur un point haut du compresseur l'huile (surveiller le voyant remplissage au 3/4)
7) Ouvrir les vannes, et remettre en service