Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pression d’huile sur bitzer
Posté : 16-12-2015 21:12 
bonsoir,
si les niveaux d'huile sont bons (tu n'as pas eu de defaut "traxoil" remplissage) donc ton problème ne viendrait pas de la ligne d'huile, si les crépines sont propres ( tu les as démontées , nettoyées, refait la charge en huile ) et là tu as 0,8b en sortie de pompe ou de diférentiel (pression sortie pompe - pression bp)
là j'attends ton retour car elle doit etre vicelarde cette panne
[addsig]
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10380&forum=149