bonsoir
le givre et causer par un defaut de thermostat pour l'un
et une fuite dans l'evap pour l'autre
la bouteille de R12 que j'ai, je l'ai recupererer chez un collegue qui l'as deja utiliser pour quelque travaux , mai pas céllé pour un moitier prix.
le prob est le meme(le compreseur tourne normalement et il chauffe bien mai ca toune normale )je croit que quand le comp est a l'aret et il est refroidi il 'as une partie mecanique qui se retrecit ou que le freon n'est pas compatible avec l'huile
j'ai fait vider l'huile de l'un des compresseur
l'huile est et bien foncer vec une odeur insuportable (melange huile avec fluide)
en ce qui concerne la relation presion /temperature de la bouteille j'ai t° DU FREAN 28° pour une temerature ambiante de 25° (j'ai une delta de 3°)
ce que j'a besoin c'est si je doit conitnuer avec ma bouteille de R12
ou je doit en acheter une neuve pr risque de deterorer d'autre compresseur.
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Message édité par : FRIGORAM / 17-09-2009 23:31
Message édité par : FRIGORAM / 18-09-2009 04:38