Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - prob qualite refrigernt r12
Posté : 18-09-2009 16:22
salut frigoram
relation précion /T°superrieure de 3°je dirais présence d'incondensables donc fluid récupéré dans des conditions douteuses attention au bon tarage de tes manos et à laisser ta bouteille assez de temps à la mème température pour ètre sur que le fluid soit à T° ambiante un test d'acidité sur l'huile retiré pourrait te renségner sur la qualité de ton fluid et l'état de ton install
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes