Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » a laide chambre positive command?®e par pressostat qui red?®marre ?á+7
Posté : 21-09-2009 20:56
Régulation extrèmement classique employée il y a ............30 ans ??
effectivement on travaille sur la pression BP et le delta sur l'air .
La constante enclenche le groupe lorsque la pression dans l'évapo atteint la valeur de température maxi souhaitée dans la CF . Apparemment l'erreur d'AMAR est de vouloir repartir trop vite: il dit qu'il enclanche à 0 degré. On doit assurer un dégivrage de l'évapo à chaque cycle, 3 ou 4 degrés me paraissent plus logiques.
La coupure se fait avec le différentiel lorsque la température est atteinte
ATTENTION!!! Plusieurs cycles sont nécessaires pour valider le réglage !!! Il faut un minimum de patience c'est du travail de précision.
D'AUTRE PART il faut considerer que ce type d'installation nécessite souvent de faire un réglage pour l'hiver et un pour l'été ...
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1219&forum=149