bonjour a tous,

Ton groupe devait etre prévu pour du negatif a l'origine. Dégivrage gaz chaud, et la sonde sur la bp est celle de fin degivrage. Maintenant quelle est la température d"évaporation? le givre est dut a un excès de charge ou un mauvais echange sur l évaporateur (prise en glace, ventilateur hs ...)