Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » givre sur compresseur
Posté : 29-04-2016 19:23 
bonjour a tous,
Ton groupe devait etre prévu pour du negatif a l'origine. Dégivrage gaz chaud, et la sonde sur la bp est celle de fin degivrage. Maintenant quelle est la température d"évaporation? le givre est dut a un excès de charge ou un mauvais echange sur l évaporateur (prise en glace, ventilateur hs ...)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10683&forum=149