bonsoir,

1. pourquoi est il inutile de tirer au vide le compresseur???? tu tiens à mettre de l'air et de l'humidité ou de l'azote dans ton install?? drôle d'idées vu qu'il s'agit là d'ennemis à la bonne santé d'un circuit frigorifique!!

2. en principe tu règles le régulateur de pression de démarrage à la pression d'aspiration maximale du compresseur; ce avec un mano BP monté à l'aspiration du compresseur; en tournant dans le sens horlogique tu fais monter cette pression de réglage (et vice-versa bien sûr). Son principe est de s'ouvrir à pression d'aspiration décroissante, c'est ainsi qu'il limite la pression d'aspiration

bon courage et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1259&forum=149