Bonjour geniclimafroid,
Tu plaisantes pour le tirage au vide ? Je suppose qu'on te l'a martelé à l'école !!!
De plus, si ton compresseur a grillé, il faudra peut être prévoir un filtre "burn out", car un déshy classique n'a guère plus de 20% d'alumine activée pour combattre l'acidité (son rôle est avant tout d'absober l'humidité par le tamis moléculaire).
Pourquoi veux tu régler la KVL qui doit déja l'être puisqu'elle est déja en place ?
Ton collègue a t'il procédé à une analyse d'huile ? Si ça n'est pas le cas, c'est une opération qui se vend, et qui conditionne la suite de l'intervention, si l'huile est très acide, par exemple, tu peux vendre plusieurs passages et des remplacements du filtres de nettoyage, voir même une vidange d'huile dans certains cas... C'est un business qui sert également l'intérêt du client puisqu'il s'assure ainsi d'une durée de vie accrue de son installation.