Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » climatveneta
Posté : 02-10-2009 20:56
Bonjour
Certains groupes climaveneta sont équipés de compresseur à vis bitzer type CSH( avec séparateur intégré)
que veux tu faire sur le compresseur? l'ouvrir?
Si c'est le cas, il faut sortir le compresseur de l'unité et l'envoyer pour établir un devis de remise en état a des sociétés tel que Gradius, Hrs ou bybitzer par exemple
Si tu as un probléme mécanique interne,tu ne pourras rien faire sur place.
Es tu sur que ton manque de puissance provient du compresseur
sinon quel type de cp, nombre d'heures ...
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes