Posté : 03-10-2009 13:51 icone du post

Oula !!!

Y'en a qui me font peur !!!

Mickey tu as lu où qu'il n'y a que les pompes à vides qui descendent en dessous de 0 (relatif bien sûr !!)

N'importe quel compresseur frigorifique en bon état ira au vide sans problème. A noter que c'est déconseillé d'insister pour les hermétiques et semi hermétiques pour des raisons déja évoquées sur le forum.

Pour un test de clapets ''rapide'' sur les petits compresseurs généralement évoqués ici (inférieurs ou égal à 40 CV) , il est très clair qu'un frigoriste ayant un peu d'expérience verra tout de suite si le compresseur ''pompe '' correctement ou non .

Un compresseur ayant un problème de clapets aura aussi des culasses et un refoulement plus chaud que la normale.

Un test d'étanchéité des clapets de refoulement sera aussi tès parlant .


''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''