salut mq
Le but d'une centrale est de pourvoir gerer au mieux la pression d'evaporation; en effet il vaut mieux eviter les variations importantes pour tout un tas de raisons. L'enclenchement et l'arret des compresseurs se fait donc en fonction de cette pression qui est detecte soit par un ou des pressostas ou un capteur de pression relié a un automate...etc, il y a le choix!!!
D'ou notre surprise si ton instal n'a qu'un evaporateur...soit il fonctionne et la BP varie peu (pourquoi 3 compresseurs) , soit il est en regul ou dégivrage...plus de gaz a aspirer(re pourquoi 3 compresseurs)