Salut,
Je doute que les schraders soient interdit sur les install au R290, la semaine dernière j'ai démarré 3 chiller Sabroe (3 x 24 kg de R290) et j'avais des schraders de partout !
Procédure qu'on m'a donné en cas d'intervention c'est un bon tirage au vide et brasage sous flux d'azote (comme tu fais d'habitude...).
Apparemment il y a des petites stations de tirage au vide/transfert faites spécialement pour les R290/R600, ça doit être du Refco.
A noter que la zone où tu dégaze ton fluide et où tes soupapes (si t'en as) se décharge tu as une zone atex 2, de 2m x 2m.
En cas de manipulation, outillage Atex, flexibles raccordées a la terre, vêtement atex (vêtements conducteur pour décharger l'électricité statique a la terre...)...etc
Bref c'est un peu surchargé niveau sécu si tu suis les règles pour bosser dans les zones atex mais bon... si on veut suivre les procédures a la lettre faut s'équiper au cosmonaute
Sinon niveau pression/température tu fais comme au R22 c'est quasi-pareil !
Faudra que je fasse un petit post pour vous présenter mes nouveaux jouets c'est les premiers chiller Sabroe au propane installés en France