Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative
Posté : 16-12-2016 07:47 
Bonjour,
c'est du Liebherr;
tu as +19 en sortie évap au début ou lorsque tu es à -10 ambiant?
faire monter artificiellement la HP (mettre dans un ambiant plus chaud ou mettre un tissu sur le condenseur pour voir comment réagit la BP et si la SC à l'évap diminue..... car moi je verrais bien aussi comme panne probable un capillaire partiellement bouché; ce qui entraîne une grande SC aussi!