Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur a 2 evaps


Posté : 08-12-2007 18:14 icone du post

salut

Alors, moi je mettrais:

1 seule électrovanne sur la ligne liquide commune.
1 détendeur a chaque évap
1 clapet anti retour sur chaque evap (a la BP)
(a la limite s'ils sont de la même puissance, je pense qu'on peu sens passer)
des robinets d'isolement au cas ou il y aurait un problème sur 1 évap

pour la tuyauterie la même dimension que la sortie de l'évap jusqu'au té de raccordement BP qui ne doit pas etre bien loin.

voila