Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » machine fabrique creme a glacee
Posté : 19-03-2017 19:06 
bonjour
oui tu peux charger avec du R22 Tu auras une petite baisse de rendement mais la machine fonctionnera sans soucis Inutile de remplacer le détendeur un réglage suffira pour ajuster la surchauffe
La machine doit être en production pour faire les réglages qui correspondent à un congélateur
freeze
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11288&forum=149