Posté : 15-10-2009 18:47 icone du post

bonsoir,
j'ai une installation sur un frigo de bar(dont un forum avait déja été ouvert à ce sujet, bref), je vous donne les composants et apres je donne le probleme:

unitéhermetique CAE9470ZMHR r404a
2 evaporateurs frigabohn EVB C2
une mitrailleuse de bar qui devrait faire environ 300w, qui est prie en série sur un des evap.
2 détendeurs danfoos tes2 avec buse de 00.

maintenant le probleme!!!!
T° EXT 9°C
t° de condensation 23°C
SOUS REFROIDISSEMENT 2-3 K !!!!
T° de consigne frigo +3°C
T° d'evaporation entre -10° ET - 20°
surchauffe qui osscille de 0 K a 15 K !!!

LA dessus à la mise en route l'install fonctionne normalement pendant quelque instant, puis ma BP descend jusqu ' a -20°C, givre aux détendeurs les evaps de meme et l'aspiration du CP givre au bout d'un moment aussi.
le voyant ne bulle pas, pas de pré-detente sur la ligne liquide,
en reglant les détendeurs c'est ou je n'est pas du tout de surchauffe ou le détendeur pompe dans tout les sens, en plus de ca du moment ou je modifie le réglage d'un détendeur la surchauffe de l'autre est modifié.
ce qui me tracasse le plus c'est mon sous refroidissement, et ma pression d'evaporation qui ne sont pas bonne.

si les anciens peuvent faire profité de leur expérience sa serait super sympa, parce que j'ai cru me tirez une balle aujourd'hui!!
merci d'avance