website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - urgent!!!! probleme sur circuit frigo


Posté : 15-10-2009 21:23 icone du post

oui en effet desoler, il faut comme le dit NH3 augmenter la pression en HP avec un carton ou autre afin d'avoir au moins 35 °c HP et reregle les detendeurs .
la KVC ( vannes de capacite ) ne va pas t'aider car elle vas cree sur un si petit circuit de la perte de charge, c'est vraiment a la fin si tu voit que t'as BP est trop faible et que ton groupe surchauffe qu'il faut certainement en mettre . ( encore que il faut bien la poser!!!) .

A+

christ59
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1311&forum=149