Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Voyant Liquide
Posté : 30-05-2017 21:56 
Bonsoir Messieurs
Et non pas un bleu la semaine juste bleu le week-end
C'est une installation pour un SAS positif ou il y a eu un rétrofit ( passage au 422A ) Ce sont des détendeurs thermostatique
BP 3,4b -8,5°C Aspiration 1°C Ambiance 2°C
HP 18,15b 41,3°C LL 40°C T°Ext 25°C
Le voyant liquide est situé a 2 metre après la sortie bouteille liquide
Et le voyant est bien plein on peut y voir par moment quelques petites gouttes d'huile

mais pas assez pour faire une vinaigrette
Après je n'ai aucun problème avec cette installation
Mais je voulais avoir l'avis d'expert en la matière +1