Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Voyant Liquide
Posté : 31-05-2017 21:06 
Bof, ça me choque pas.
Il y a plein d'installations avec des condenseurs gravitaires qui ne produisent pas ou peu de SR. Et ça n'empêche pas d'avoir les voyants pleins (du fluide saturé peut être 100% liquide)
Ajoute à ça les imprécisions de mesures, les pertes de charge entre le point de mesure et le voyant...
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11379&forum=149