Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - urgent!!!! probleme sur circuit frigo
Posté : 15-10-2009 22:14 
Ton detendeur est selectionné pour une puissance donnée à une delta p donnée. Si ta Hp est trop faible, tu ne ''pousse '' pas suffisamment à travers ton détendeur. Donc ton débit de freon est moins important;. ton compresseur, lui, aspire toujours l même volume, donc, débit insuffisant au détendeur = BP basse et evapo mal rempli. CQFD. Bonne soirée.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1311&forum=149