Ton detendeur est selectionné pour une puissance donnée à une delta p donnée. Si ta Hp est trop faible, tu ne ''pousse '' pas suffisamment à travers ton détendeur. Donc ton débit de freon est moins important;. ton compresseur, lui, aspire toujours l même volume, donc, débit insuffisant au détendeur = BP basse et evapo mal rempli. CQFD. Bonne soirée.Cet article provient de Le site des frigoristes