Posté : 15-10-2009 22:22 icone du post

bonsoir regardez si ce sont des ventilos d'evapo qui tournent a 1300tr ou
2600tr minutes
pour le 2600tr il y a une capa de 2uF qui meurt souvent et le ventilateur tourne
mais beaucoup moins vite Puissance divisee par 2.5 donc evapo trop petit
donc bp tres faible
ca peut etre une cause
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2