salut Oxtar ,
comme le dit notre ami froid 32 les détendeurs TES sont des détendeurs à égalisation externes destinées aux évaporateurs avec distributeurs et ou l'égalisation doit impérativement etre branchée
précise nous si ce sont des TS2 ou TES2 pour éliminer cette éventualité
sinon , pas de panique déja si tu givres bien sur tes évaporateurs , la température dans le meuble va baisser .
Ton groupe doit être installé à l'extérieur je pense . La température fraiche d'aujourd'hui explique peut-etre cette température de condensation trop basse (si tu es sur que c'est bien du liquide dans ton voyant et non du gaz ) . pour ma part , dans ces conditions , je mets un carton devant le condenseur jusqu'a atteindre les 32° et finir ma charge sans risquer de mettre trop de gaz .
Pour ce genre d'installation , pas besoin de vanne de régulation , un simple petit thermostat éco style "prodigy ou équivalent dont le bulbe est fixé et isolé sur le départ liquide fera trés bien l'affaire
réglage à 28 / 32 °C branché en série avec ton ventilateur de condenseur .
n'oublie pas que comme tu as choisi de brancher le serpentin de la mitrailleuse en série avec un des évapos , le bulbe de ce circuit doit etre placé à la fin de ce serpentiin ;
Bon courage