Posté : 15-10-2009 22:54 icone du post

re

bon , si tu givres , c'est que ton install fonctionne et que demain quand tu vas arriver , les boissons seront fraiches .
Pour retrouver le réglage d'origine des détendeurs DANFOSS , tu les ouvre à fond et ensuite tu fermes de 3 tours .
Je ne comprends pas pourquoi ton distributeur t'a vendu des TES qui sont plus chers et ne sont pas utiles dans ce type d'évaporateur .
Ta BP qui oscille est sans doute due à cette Hp trop faible qui perturne les détendeurs . Bouche le condenseur ou fait la petite modif que je t'ai indiqué