Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - urgent!!!! probleme sur circuit frigo
Posté : 15-10-2009 23:59
Salut oxtar
ton probleme est tout simple ^^
tu dois reguler ta hp pour avoir une condensation corecte
si tu as 2 ventilos met un quit presostatique sur un des ventilo du condenseur ou fait une regul en cascade si tu en a plusieurs.
avec une hp trop faible ta bp chute c est un grand classique des instal non regulé en hp ^^
a++