bONSOIR,
il n'y a pas trop de rapports entre le voyant liquide et l'évaporation....
le voyant te permet juste de vérifier que tu es 100% liquide à cet endroit. c'est tout!
comme il est , en principe, monté juste après le déshydrateur, il peut te confirmer que celui-ci n'est pas saturé et que tu n'as pas de prédétente plus en amont.
donc nous sommes dans la partie HP 100% liquide
et l'évaporation est dans la partie BP... mélange liquide/vapeur...
en fait qu'elle est le but de ta question??
si tu cherches les mesures à prendre pour vérifier le bon fonctionnement c'est autre chose! une BP correcte
AVEC une SC correcte , et ce en régime de fonctionnement normal, te confirmerons que ta puissance frigo est optimale
mais pour faire des recherches de pannes, il y a 6 mesures différentes à prendre à +/- le même moment:
la HP avec sa T° ambiante et le SR (3 mesures déjà)
la BP avec sa T° ambiante et avec sa SC (les 3 dernières mesures)
ce sont les mesures de base du froid Co
à+