Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Ampérage très élevé
Posté : 19-10-2017 10:21 
bonjour
oui une bouteille ACL protège
combien as tu de longueur de canalisations ?
vu que tu as constaté un niveau d'huile trop faible , je voulais juste préciser que l'huile étant miscible , une certaine quantité d'huile circule de façon normale dans le circuit et que le niveau doit être recontrôlé et ajusté après un certain temps de fonctionnement .
En plus sauf erreur de ma part , ce type de compresseur semble être lubrifié par barbotage ce qui implique qu'il n'y a pas de sécurité comme avec une pompe à huile associée à un pressostat différentiel
bon courage
..
Cet article provient de Le site des frigoristes