Bonsoir,

De mon point de vue, après charge en fluide, si au bout de deux semaines l'installation se vide de son fluide (BP à 0), c'est qu'il y a obligatoirement une fuite... Peut-être est-elle difficile à trouver ?

La fuite est peut-être minime, mais sur deux semaines, même une micro-fuite videra une petite installation. Un test de fuite a-t-il été fait l'installation en fonctionnement, notamment sur la partie HP ? Après arrêt de l'installation et égalisation des pressions HP et BP (vu la présence du capillaire), un test de fuite a-t-il été fait du côté BP ?