website logo
Auteur
avatar
Evan

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vanne KVR


Posté : 11-12-2007 12:43 icone du post

C'est bien ça, liquide en quantité piégé au condenseur, détendeurs mal alimentés,....

Condenseur équipé d'une vanne KVR (mal réglée) et donc d'un clapet NRD.

Mon probléme, aprés analyse était un manque de charge, le peu de fréon restant dans l'install' etait piégé au condenseur qui lui même est monté à la vertical , en plein vent et pour couronner le tout, il est surdimensionné par rapport à la centrale.
De ce fait, impoosible de monter en HP et donc de faire ouvrir cette KVR.

Malgré mon probléme résolu dans l'immediat, je recherche une méthode infaillible pour régler correctement et rapidement ces vannes KVR pour de prochaines interventions.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=185&forum=149