re,
le cc: compresseur H281CC volume de 11,64mcube application H
H : Haute température d ́évaporation jusqu ́à +5 °C/+10 °C
il est un kilo plus léger en construction et courant nominal de 10,4A
le CS: compresseur H281SB volume de 13,23 application L
L: Basse température d ́évaporation jusqu ́à -20 °C
il est 1kg plus lourd en construction et son courant nominal est de 12,6A en tri230
tu peux y lire que bien que très ressemblant, le fabricant construit là des machines bien différentes suivant les applications.