Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Régulation d huile sur transcritique CO2


Posté : 04-08-2018 13:32 icone du post

Salut les givrés !

Je voulais savoir pourquoi les séparateurs Temprite 138A (modèle 2018) dispose aujourd'hui d un piquage pour un oeil électronique sur ces 4 références alors que le modèle 2016 en est dépourvu ?

Aussi je voulais savoir comment est réguler le retour d huile au bouteillon sur vos centrales ?

Explication de mon problème, nous avons un site avec une trans de marque SCM, version 2017 avec séparateur de 2016 sur une application un peu exotique sur l étage négatif, nous avons une boucle alcali (jusque la tout va bien) et un procédé nouveau sur CO2 : une sorte de bouteille BP qui alimente une batterie en régime noyé, un procédé assez récent on pas grand monde a de recul. Mon problème la dessus c est que je piège mon huile dans cette bouteille et celle ci ne reviens plus ( sauf action manuelle). La régulation de mon retour d huile se fait sur delta P avec capteur de pression sur mon bouteillon ( ouverture à 40 bar et fermeture à 45 bar ) et c 'est la d ou viens le soucis, il faut que les régulateurs de niveau d huile des compresseurs soit en demande pour faire chuter ma pression dans le bouteillon et donc ouvrir l électrovanne qui permet le retour d huile provenant du séparateur. Donc pour imager avec ce type de régulation, les compresseurs étage positif déplacent 3 litres d huile avant de faire chuter la pression dans le bouteillon quand la garde basse du séparateur ne peut contenir que 2 litres, ce qui a pour conséquence de faire partir 1 litre dans le circuit que l on ne revoit plus car reste bloqué dans cette fameuse bouteille BP ( qui je précise dispose d un système de retour d huile mais ne peut renvoyer autant d huile ).

Pourquoi les centrales de 2016-2017 dispose de ce type de régulation d huile ( qui dépend de trop de paramètre) alors que les versions 2018 dispose d un séparateur avec oeil électronique avec régulation de l électrovanne sur ce capteur ( régulation se rapprochant d un flotteur mécanique ) ?

Merci