Bonjour,

Quand : quand la température de refoulement dépasse 105/110°C. Ca dépend de l'huile et du modèle de culasse/plaque à clapet.
Comment et avec quoi : détendeur spéciale qui injecte du liquide à l'aspiration (avec té venturi) ou dans la culasse (culasse spéciale).
Certains ont le bulbe au refoulement et d'autre à l'aspi.
Consultez impérativement le fabricant du compresseur qui vous indiquera le BON détendeur. Pour les scrolls, compresseur spécifique aillant une entrée injection dans la cloche. Consultez le fabricant.
@+