Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Injection compreseur a pistons
Posté : 03-10-2020 19:00
Re
Sur un pistons une réinjection liquide c'est une source de casse si mal gérer.
Comme te la dit billbaroud, cest en fonction de la T du refoulement, mais mois j'attendrais 150c ,je réinjecte déjà à 105 ou 110c maxi.
Tu peux faire par undetendeur thermostatique dont le bulbe et sur le refoulement. Cas très souvent rencontré en CVC.
Tu peux utiliser une sonde avec un detendeur electronique.
Un capteur de pression BP et sonde de refoulement avec detendeur a pas .
Perso la réinjection je la mettrais au cul d'une bouteille anticoup liquide.
A savoir que le même procéder est utilisé aussi bien pour réguler la puissance ou pour augmenter les perf comme sur les zubadan .
Mais c'est sur du scroll. Il admet la présence de liquide. Ce qui nest pas le cas des CP a pistons.
Apres y a la réinjection basic telle qu utilisent les asiatiques sur les clim . A savoir reinjection de vapeur provenant du refoulement vers lapins du compresseur.
Le mélange du refoulement et de l'aspiration donne une température tiède qui maintient le CP endessous des 90c .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12542&forum=74